當前位置:首頁>企業問答> 請問輕質隔墻板的設計規范有哪些?

請問輕質隔墻板的設計規范有哪些?

發布時間:2020-12-07

您好,關于輕質隔墻板在實際應用中設計的一些注意事項,有以下方面:1、輕質隔墻板可用作分戶隔墻、 分室隔墻、外走廊隔墻、樓梯間隔墻等等。2、輕質隔墻板設計時,根據其使用功能和使用部位,可選擇單層條板隔墻或雙層條板隔墻。60mm及以下厚度的條板不得用于單層隔墻。3、輕質隔墻板厚度應滿足建筑物抗震、防火、隔聲、保溫等功能要求。單層條板隔墻用做分戶墻時,其厚度不應小于120mm,用作戶內分室隔墻時,其厚度不宜小于90mm.4、雙層輕質隔墻板的條板厚度不宜小于60mm,兩板間距宜為10-50mm,可作為空氣層或填入吸聲、保溫等功能材料。5、對于雙層條城隔墻,兩側墻板的豎向接縫錯開距離不應小于200mm,兩板間距應采取連接、加強固定措施。

接板安裝的單層輕質隔墻板,墻板對接部位應有連接措施,其安裝高度應符合下列規定:(1)90mm、100mm厚輕質隔墻板的接板安裝高度不應大于3.6m;(2)120mm、125mm厚輕質隔墻板的接板安裝高度不應大于4.5m;(3)150mm厚輕質隔墻板的接板安裝高度不應大于4.8m;(4)180mm厚輕質隔墻板的接板安裝高度不應大于5.4m;(5)其他厚度的輕質隔墻板的接板安裝高度,施工單位可與設計單位協商,另行設計,并應提交抗沖擊性能的檢測報告。

輕質隔墻板的隔聲性能指標應符合現行國家標準《民用建筑隔聲設計規范》GB50118的有關規定,并應滿足工程設計要求。

上一篇:請問安裝輕質隔墻板在安裝施工應注意什么?求解答

下一篇:請問輕質隔板墻有哪些養護要點?